北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:59:01

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。


北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区天堂九一| 香蕉久久人人97超碰caoproen| 欧美另类videossexo高潮| 电影 国产 偷窥 亚洲 欧美| 国产成人久久av免费高潮| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一| 国产欧美亚洲精品第二区软件| 亚洲阿v天堂在线2017免费| 亚洲欧美自偷自拍视频图片| 玩弄丰满奶水的女邻居| 精品四虎国产在免费观看| 人妻互换免费中文字幕| 日本少妇高潮正在线播放| 亚洲精品第一国产综合精品99| 丰满少妇偷人51视频在线观看| 亚洲日本乱码一区二区在线二产线| 国产精品久久久久久久伊一| 特级aaaaaaaaa毛片免费视频| 夜夜香夜夜摸夜夜添视频| 99久视频只有精品2019| 亚洲一区二区三区av在线观看| 与子乱对白在线播放单亲国产| av午夜福利一片免费看久久| 成人av毛片无码免费网站| 啦啦啦www播放日本观看| 精品无码乱码av| 亚洲精品第一国产综合国服瑶| 强行从后面挺进人妻| 九色综合狠狠综合久久| 国产精品无码久久综合| 又黄又爽又色的免费网站| 亚洲中文无码av永久| 久久精品人人槡人妻人| 伊人久久大香线蕉av最新| 国产日韩欧美| 国产精品香蕉成人网在线观看| 国产性色的免费视频网站| 亚洲欧美国产毛片在线| 国产亚洲精品久久久久久久软件| 欧美黑人大战白嫩在线| 亚洲另类伦春色综合|